土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器

水泵接合器

发布于:2002-07-13 11:13:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问水泵接合是否一定要安全阀,其功能是什么?喷淋的水泵接合器是否一定要接在湿式报警阀的节点前面?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lljjxx
    lljjxx 沙发
    同意楼上的说法
    2002-07-16 17:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • 逸风
    逸风 板凳
    (1)水泵接合器安全阀作用是当消防车水泵扬程大大超过系统管网工作压力时起泄压保护作用。
    (2)当系统只有一个报警阀时水泵接合器接前接后均可;当系统有一个以上报警阀时水泵接合器接报警阀前(水流方向),否则一个报警阀占用一个接合器岂不浪费?!
    2002-07-16 17:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统配水管道工作压力不大于120米

1、如何正确理解2、是否自喷分区的依据3、对于100米内的一类公建,压力不大于1.6MPA的,是否可适当放宽?即报警阀采用1.6MPA,系统压力在1.4MPA左右

回帖成功

经验值 +10