土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 建筑夜景照明每个回能带多少盏灯呀?

建筑夜景照明每个回能带多少盏灯呀?

发布于:2010-11-16 23:04:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
做了一个室外夜景照明工程的配电设计,照明设计公司设计了200~300盏led的灯具,一般室内设计是1个回路25盏灯,装修是一个回路不宜超60个光源,这个室外照明没做过,回路太多也不太好施工呀,谁能帮帮我呀

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    室外景观照明一定要按照场景切换做设计,同一场景设一个总回路,负荷太大的可以设分回路。
    2012-07-16 00:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • sijiyanyin_1
    sijiyanyin_1 板凳
    建筑照明设计标准GB50034-2004:“7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过
    25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。”
    城市夜景照明设计规范JGJT163-2008:“8.1.5 照明分支线路每一单相回路电流不宜超过30A。”
    2012-06-26 09:56:26

    回复 举报
    赞同0