0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
为什么家里的灯忽然都不亮了?11月14日晚上11点左右。。。家里的灯忽然全都不亮了。。个别亮的都非常非常的暗。。。。但是家里的电脑能正常使用。。。插座都是有电的。。。总开关是三相的DZ47..分三路。。A/B两相分别接两级的漏电DZ。。。C相接 1P的 DZ47。。。。灯的零线接到主零线上。。。。想问一下 这是什么原因。。。是不是 三相不平衡。。。还是零线的问题。。。。请各位大侠帮帮忙。。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
hanzhg54
沙发
室外景观照明一定要按照场景切换做设计,同一场景设一个总回路,负荷太大的可以设分回路。
2012-07-16 00:54:16
赞同0
-
sijiyanyin_1
板凳
建筑照明设计标准GB50034-2004:“7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过
2012-06-26 09:56:26
赞同0
加载更多回复 举报
25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。”
城市夜景照明设计规范JGJT163-2008:“8.1.5 照明分支线路每一单相回路电流不宜超过30A。”
回复 举报