土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调压缩机结霜问题讨论(实例分析-欢迎高手讨论)

中央空调压缩机结霜问题讨论(实例分析-欢迎高手讨论)

发布于:2010-11-16 23:01:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
国内某厂家新设计安装的中央空调:制冷量84KW,R404 制冷剂,室内风箱风量3300m³/h,风冷机组,直接膨胀式设计,半封闭式压缩机可以66% 一级卸载。系统设计蒸发温度5℃/冷凝温度50℃。
10月份,该设备在调试时出现如下问题:(气温22℃左右)压缩机结霜,吸入压力在4.0~4.5bar ,目前我们知道的原因是因季节影响,热负荷较低所导致的结霜(注:膨胀阀已经开得很小了)。
请各位高手讨论一下如何解决该机组在22℃左右下不结霜:
我的一个想法是:正常应是调小膨胀阀,来解决结霜,但我有一个想法使之反其道而行之,即:开大膨胀阀,使压缩机的吸入压力保持在5.0bar以上,因蒸发压力与蒸发温度是一一对应的,这时的蒸发温度对404来讲在0℃以上,故我认为只要在0℃以上就可以不结霜,请高手看看该想法是否正确?你们推荐的解决方案是什么?

[ 本帖最后由 lidongy_cosl 于 2011-1-24 09:32 编辑 ]

全部回复(96 )

只看楼主 我来说两句
  • a853416671
    a853416671 沙发
    希望楼主尽快回复 解决方案
    2014-08-13 13:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • xrl23456789
    xrl23456789 板凳
    调大膨胀阀回液太多,对机组损害的,不可取!结霜多是系统有问题,要解决问题而不是解决结霜!
    1、机组是否能正常卸载。
    2、风机和蒸发器是否选小。
    3、充氟是否过多。
    4、确定蒸发器换热效果好吗?
    2014-08-07 11:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 830 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样判断空调系统内进入了不凝性气体?

怎样判断空调系统内进入了不凝性气体?

回帖成功

经验值 +10