土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 低压母线清扫完合闸时放炮

低压母线清扫完合闸时放炮

发布于:2010-11-16 22:14:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天对我们那的一个低压配电室进行了停电清扫和紧固母线,这段母线由一台变压器供电,母线与变压器通过一台低压断路器连接,在清扫紧固完毕后,对变压器送电后,合低压断路器时,砰的一声,还从配电柜的门缝看到了火光(因为清扫完毕检查没有问题就关上了柜门,因此不能确定火光是从哪个柜子发出来的),大家都吓了一跳,但是砰的一声过后一切也正常了,低压断路器没有跳闸,变压器的高压开关柜断路器也没有跳闸。由于大家担心有问题还是把母线和变压器都停电了,打开各柜门仔细检查,没有发现有打火的痕迹,并做了如下检查:分开低压断路器及所有出线空开,用摇表测试每相对地及相与相之间均正常,于是我们单独给母线送电后,再逐一送各出线空开,全部送完,正常,没有任何问题,那么到底是什么放炮了呢?

第一次送电时部分出线空开是合着的,主要是电除尘的升压变压器,没什么别的负荷了,求原因

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • menghuanshiqing
    :( 但是确实没找到哪里有痕迹啊....
    2010-11-27 13:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    放炮肯定有痕迹的。呵呵,又是一门悬案!
    2010-11-24 23:15:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求2009版 电力建设工程预算定额应用手册

求2009版 电力建设工程预算定额应用手册

回帖成功

经验值 +10