土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电缆该怎么选择截面积

10KV电缆该怎么选择截面积

发布于:2010-11-16 21:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV 电缆依据什么选择截面积,接1600的变压器,大概1500米,YJV的铝芯线该用多大合适?怎么核算电压损失?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    电缆截面的选取主要有两个方面的考虑。一是要满足短路电流校验动热稳定,二是在前者的基础上,尽量按负荷大小选取经济的截面大小。

    4楼区管提出的观点很新颖,但我并不赞同。
    1、“电缆未端的二相短路电流要大于所接电源母线进线的过流保护定值”,意思是当然末端两相短路,本回路开关拒动,上一级的母线进线开关过流如果再不动的话,后果很严重。但是,电缆末端的两相短路就一定是金属性短路吗?如果不是金属性短路,短路电流达不到进线过流值怎么办?金属性短路会把系统拖垮,非金属短路虽然小一点,但就一定不会把系统拖垮吗?
    2、如果说“电缆未端的二相短路电流小于接电源母线进线的过流保护定值”,导致系统拖垮,那么,这不是电缆选型的原因造成的,而是继电保护定值整定出了问题。母线进线过流保护根本就没有校验灵敏系数!
    2010-11-17 22:27:17

    回复 举报
    赞同1
  • chensen62
    chensen62 板凳
    谢谢各位,打算用150的铝电缆,应该没问题了吧
    2010-11-17 21:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电所电缆沟

请问各位6根3x95的10kv电缆,由变电所的出线柜接出,一根从变电所西面引出(10kv总进线也是从这一侧进入变电所),另外5根从变电所的北面出去到厂内其它区域,电缆沟如果挖450x1000并安装单侧支架是否就可以满足?另外控制电缆沟尺寸如何确定啊?关于电缆沟的施工,有无图集可供参考.谢谢各位[ 本帖最后由 meiguohei 于 2010-11-16 20:08 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10