正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请问各位6根3x95的10kv电缆,由变电所的出线柜接出,一根从变电所西面引出(10kv总进线也是从这一侧进入变电所),另外5根从变电所的北面出去到厂内其它区域,电缆沟如果挖450x1000并安装单侧支架是否就可以满足?另外控制电缆沟尺寸如何确定啊?关于电缆沟的施工,有无图集可供参考.谢谢各位[ 本帖最后由 meiguohei 于 2010-11-16 20:08 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句4楼区管提出的观点很新颖,但我并不赞同。
1、“电缆未端的二相短路电流要大于所接电源母线进线的过流保护定值”,意思是当然末端两相短路,本回路开关拒动,上一级的母线进线开关过流如果再不动的话,后果很严重。但是,电缆末端的两相短路就一定是金属性短路吗?如果不是金属性短路,短路电流达不到进线过流值怎么办?金属性短路会把系统拖垮,非金属短路虽然小一点,但就一定不会把系统拖垮吗?
2、如果说“电缆未端的二相短路电流小于接电源母线进线的过流保护定值”,导致系统拖垮,那么,这不是电缆选型的原因造成的,而是继电保护定值整定出了问题。母线进线过流保护根本就没有校验灵敏系数!
回复 举报
回复 举报