土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110/35/10的63000的变压器,投主变,不带负荷,要投多少电容?

110/35/10的63000的变压器,投主变,不带负荷,要投多少电容?

发布于:2010-11-16 20:54:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,我搞设计 不是很懂运行

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hui77430768
    hui77430768 沙发
    没带负载,没有投电容的必要:lol
    2010-11-17 21:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiaoying101
    空载情况是不投电容器的。只有带负荷之后才能知道缺多少,然后电容器自动投切来满足你设定的功率因数的
    2010-11-17 21:11:17

    回复 举报
    赞同0