土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 工厂内消防与通风机的联动问题

工厂内消防与通风机的联动问题

发布于:2010-11-16 20:41:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
工厂内消防与通风机的联动问题:我做一个工程,防火阀在70度熔断后需要切断送风风机的电源,实现连锁。而且需要在室内出现火警后切断送风电源。防火阀只有一组触电,怎样才能实现这些功能?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • whstar2165
    whstar2165 沙发
    应该是两个条件1,室内烟感报警后需要联动停止空调送风机;2回风防火阀熔断器动作后关闭空调送风机并给消防控制中心火灾信号在1个触点或其他方法需要实现的问题
    2010-12-05 11:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • ejiajiay
    ejiajiay 板凳
    应该切断该送风机的控制箱电源,在控制箱总断路器加分励脱扣器
    2010-11-29 14:18:29

    回复 举报
    赞同0