土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 选择10KV电缆的载流量时要不要比高压电机的启动电流大

选择10KV电缆的载流量时要不要比高压电机的启动电流大

发布于:2010-11-16 19:58:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高手,选择10KV高压电缆时怎么根据电缆的载流量选择截面积,是从35KV总降的10KV高压配电柜出来,到10/0.4KV变压器或者车间高压配电柜的。知道回路工作电流,要不要考虑电机的启动电流呢,怎么算压降呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • li8215011
    li8215011 沙发
    tcchezhong 发表于 2010-12-24 12:57 1、先计算短路电流。2、按最大短路电流,校验热稳定。3、根据敷设情况,折算载流量。按大于额定电流选择。4 …可以举个例子说明一下吗?谢谢!
    2015-08-11 09:27:11

    回复 举报
    赞同0
  • huowen1984
    huowen1984 板凳


    膜拜中
    2011-04-30 20:13:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

户内配电

传载1、中国规定:1.1 新版《GB 50052-2009 供配电系统设计规范》对于单相和三相的配电做了较大修改,电流小于或等于60A时,可以220V单相供电;大于60A,宜采用220/380V三相四线供电。1.2 民规2008版的界定是40A,甚是怪异。2、香港规定: 香港的规定和《GB 50052-2009 供配电系统设计规范》一致。 不过,人家还给出一个经验值,什么经验值呢?那也是中国的电气设计师纳闷的经验值。

回帖成功

经验值 +10