土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教关于断路器一些参数的意义

请教关于断路器一些参数的意义

发布于:2010-11-16 17:36:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本人初学,提的问题可能比较弱,希望高人包涵。
在设计时我们在断路器边上标示的参数有:框架电流、额定电流In,脱扣器过载整定电流Ir,现在又看到有些地方出现脱扣器整定电流Io,脱扣器短路整定电流Im,还有什么Ii,搞得我有点糊涂。我先说说自己对这几个概念的理解,说的不对的以及其他的几个概念希望高手帮我解释一下。

框架电流:
即断路器型号后面的那个,确定了断路器的级别。
额定电流In:
比如说某个厂家320的框架开关只有160,200,250,320的额定电流,就是说可以再框架电流范围之内整定到这些值。
电磁脱扣器整定电流Ir:
我们有时候要达到某种电流,但是厂家是不生产的,假如250的框架开关有160,200,250的,我想要180的开关,那就靠脱扣器整定到180A。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gy126gy126
    gy126gy126 沙发
    谢谢,文章很好
    2011-03-23 14:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    In,Icu,Ics,Icw都需要,
    2010-11-24 22:17:24

    回复 举报
    赞同0