RT 一台约克的风冷热泵机组10HP的 为双系统形式的 本身是一个5HP和一个4HP压缩机组成
现在4HP的那个系统一开机大概十分钟就跳高压保护 电流从7.5升到10.5个 低压在3个左右(开制热)
冷冻油是新添加的 请问是什么原因啊

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jaki1314
    jaki1314 沙发
    使用的是否是板式换热器?制热时跳高压有可能是板换堵塞(可拆开进出接头反冲)。。还要看高压是否高。这个机应该是2。8MP的高压保护吧。。
    2011-03-13 22:37:13

    回复 举报
    赞同0
  • batisuta20110310
    首先要确认系统高压,如果高压过高就从冷凝器散热、制冷剂过量考虑、如果高压正常则需要看电压是不是过压,最后确认是否电机的问题