大家看看以下文本中弯矩和轴力 ,混凝土柱子高8米,bXh=350X500 混凝土C25 钢筋用二级。根据这文本中的弯矩和轴力算出来的配筋只要400多,而PKPM它计算所得为八百多.然而受力不一样PKPM算出来的配筋还是不一样的.这个是什么原因 请高手请教!
下面为PKPM中的构件信息
三、构件设计验算信息
* Asc --- 柱角筋面积 *
* Asx --- 柱B方向配筋 *
* Asy --- 柱H方向配筋 *
* Ast --- 柱顶部配筋 *
* Asb --- 柱底部配筋 *
* Asvx --- 柱B方向的箍筋 *
* Asvy --- 柱H方向的箍筋 *
* N --- 计算配筋的控制轴力 *
* Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩 *
* My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩 *
* Uc --- 轴压比 *
* NUc --- 计算轴压比的控制轴力 *
* JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) *
* JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) *
Asxt = 873.7 N = -174.90; Mx = -0.0; My = 14.2;
Asyt = 815.9 N = -174.90; Mx = -0.0; My = 14.2;
Asxb = 844.8 N = -174.90; Mx = -0.0; My = -29.4;
Asyb = 844.8 N = -174.90; Mx = -0.0; My = -29.4;
Asvx = 167.0 N = -166.17; Vx = 0.0; Vy = -0.0;
Asvy = 167.0 N = -166.17; Vx = 0.0; Vy = -0.0;
JCJC = 0.0
NUc = -133.8 ; Uc = 0.07 ; JUc = 0.00
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报