刚刚做了一个酒店,聊一下给排水管道与其他专业配合的问题

发布于:2010-11-16 11:41:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
以前一直画些小的工程零碎的工程,最近接触了一个大的工程,结果在设计中发现了很多问题需要和结构等专业配合,我先说我知道的一些,希望能抛砖引玉,请高手们多多指点。
1、排水管出外墙
估计设计院的同志们都知道要预留防水套管,不过我一直做室内,这个问题一直不清不楚,直到这次才狠狠补了一把课,不过不清楚的东西还是很多,请大家指点,从设计院的工程师那里我知道,所有排水管出地下室外墙的时候要安装防水套管,一般比管道大1~2号,基本上两个套管管心间距500差不多够用,不过具体还是根据管道大小参考图集及安装,我一开始间距就留少了。
2、排水管穿梁
一般而言排水是从梁下走的,但是有必要的时候还是得穿梁,我就直接按坡度定了穿梁管高度,可是现在才知道,穿梁的预留孔洞应该在梁中间,有个具体范围的,这个要跟结构核实是否可行。
3、为了保证排水管出建筑外墙的时候埋深不至于太深,可以让结构对地下室顶板做部分降板,这样排水管就可以从板上走,不用因为走板下不得不穿梁或者不穿梁但导致管道出去的时候埋深很大。
4、地下室的集水坑大小问题,可以根据标准图集上确定,不过目前看来普通小集水坑1.4米的宽度保证维修之类的比较方便,集水坑可以面积大一点(不要担心不好看这个问题,一定保证够用),但深度就尽量浅一点,以免碰到结构打的桩基础之类的,另外长边要靠墙做,这样方便安装。
5、分散的管道尽量集合到一起,方便做管井包装,管道上下注意不要碰到结构梁
6、管道管顶距离顶板至少100~150的距离,这是为了方便安装(管道连接有接口)
7、初设时候很重要,一定要确认自己需要的管井是否合理,不够不合理立刻提出,不要怕沟通麻烦,一定让建筑调整,要不然后面就麻烦了。
8、结构图纸、建筑图纸、剖面图纸,总之牵涉到管道是否可以走,走的位置是否可行的图纸都要到手,结构图纸一定要仔细看的,弄清楚所有的梁高,降板的高度,厨房、室内花园这种地方一般都有降板,要考虑降板后自己的管道是否还可以从梁下走。
9、建筑图上有玻璃门窗、天窗的地方将该图层改成特别的颜色,画的时候注意这些地方时候需要避开。
10、消防电梯要做集水坑排水的,这个集水坑的位置要么自己确定要么找建筑确定好,我一开始出了一个问题--居然没发现有两个消防电梯,建筑也根本没考虑留集水坑的位置,还好后来再看图纸的时候发现了,建筑也做了一些调整,给了合适的集水坑位置。
11、人防区域确定清楚,那是人防设计院画的,就不要画了,如果有管道要穿人防区,需要跟人防沟通。
12、厨房和放隔油池的隔油室间距不要太远了,这个可以跟建筑提出的
13、管道不可以穿强电弱电的房间的,所以发现建筑设计有用水点在电房上面的立刻提出来不要拖着等他们改。
14、发电机房不可以穿水管的,所以画的时候,注意把这个房间标出来,我之前出过一个问题,发电机房太大,我没注意到他的范围,管道居然从中穿过去了。
15、地下室的不同防火分区至少有一个集水坑排水。
16、排水管不可以走给水泵房的,这个问题发现了,一定要解决,要么修改建筑,要么管道要包起来。
17、食品库也是不可以走排水管的,找建筑做修改
18、排水管不宜太长的,不要因为别人的意见减少管道,把相隔挺远的管道合并到一起排出,麻烦多多,排水效果也不好,要坚持自己的意见,怎么好怎么做。
19、管井不要嫌多,需要的时候一定要说,机房也是个可以走管的好地方,没有地方走管看看附近有没有机房从机房走。
20、排水管出墙的位置也要有所考虑,是否会导致检查井做到酒店大门口了?这样的话的尽量避开,相邻的排水管的尽量在室内的时候走到一起来并排排出,不要东一根西一根,这样可以减少室外检查井。
21、排水管走室外的时候注意是否碰到埋地的排烟管,是否从柱子下面穿越了等等。

暂时先想到那么多吧
这些东西对在设计院工作的前辈们来说大约都是很常识简单的东西,很多初入行的不在设计院工作的同学都不是很清楚,我就在很多与结构、建筑等专业的配合方面存在知识空白点,非常希望高手将知道的与大家分享,不要因为太简单太常识就不说啊,说不定解决了困扰我们这些人很久的大问题。

现在我知道的这些东西都幸亏配合的设计院工程师告诉我,真是非常感谢她,很好的工程师。

全部回复(148 )

只看楼主 我来说两句
  • 心海驿轩
    心海驿轩 沙发
    工作两年,一直从事市政路网设计,建排上的知识忘记不少,努力充电中。。
    2012-11-07 15:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • aipeng21731303
    太好了,学习了!!!
    2012-11-07 14:41:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高楼供水设备,无负压设备,变频机主!!!

我公司专业生产无负压设备,变频设备!!!有需要的联系我!!!QQ236496243 13968943231

回帖成功

经验值 +10