地下室底板的防水层下面是否必须设置20mm的找平层啊
地下室底板的防水层下面是否必须设置20mm的找平层啊
如题,有一个项目,图纸上,建筑图引用的2008 88j图集,其垫层下有20mm的找平层,导致防水层的总厚度为80mm。但结构图上没有,还是按照一般的做法,示意有60mm的防水层。
想问问大家,你们现在做的底板防水做法,厚度是80还是60啊??
发布于
2010-11-16 09:53:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
殷永刚
同意6楼的,但问问5楼的,你说的情况是否是图纸上有找平层,而现场却不做?
如果不做的话,那么基坑的标高就相当于高了20mm。这个问题,你们如何解决?
监理让高么?
2010-12-03 15:22:03
来自 PC
评论
举报
xuhaipeng
我认为只要是基层平整,干净没有大的颗粒,就可以不用在做找平了!
2010-12-03 14:05:03
来自 PC
评论
举报