土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 400kVA变压器的高压柜铜母排你们选多大呀?

400kVA变压器的高压柜铜母排你们选多大呀?

发布于:2010-11-16 08:46:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
400kVA变压器的高压柜铜母排你们选多大呀?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yangyumail
    yangyumail 沙发
    我们厂制作的所有环网柜单台铜排均为50*5,标准倒是没查过。
    载流量是肯定没问题,其实是按照630A配的,因为负荷开关电流一般是630A
    2010-11-29 14:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • sydl18
    sydl18 板凳
    400kVA变压器高压侧电流约为23.2A,还应考虑动热稳定等问题
    2010-11-29 14:28:29

    回复 举报
    赞同0