西安某工程(现缺乏当地经验数据),100米高层,钻孔灌注桩,初步估算桩径700,长度约35米,普通桩。拟采用后注浆技术来减小桩长,降低工程造价。哪位有西安当地的后注浆经验数据?后注浆降低工程造价多少,哪位有类似工程数据或经验。请多指教,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是实际上,冬施是有取暖措施的(不管是火炉子还是电炉子)。
这时量测的温度应该是浇筑的混凝土处的小环境温度,不是建筑物外部的自然温度(外部温度可能每天都是0度以下的了)。
所以只要同条件试块正常留置就行了。测温就测养护的混凝土位置的日平均温度。
回复 举报