想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?
发布于
2010-11-15 20:04:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(81 )
udsniper
高压柜离墙间距不小于一米,因为停电检修时要封地线,柜后要站人检修。柜子两侧离墙间距小了穿母排也困难呀~如果跑送电手续的人业务强的话,800也没问题的
2013-09-18 21:52:18
来自 PC
评论
举报
zfhwlr
呵呵,高压双排背对背1000mm,其他800mm。见建筑电气常用数据04DX101-1,页4-1。