土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压柜的布置,求教
想请教一下各位,10kv柜子单列靠墙布置,由于空间限制,两侧的柜子正好靠近两侧的门(门朝外开的),请问柜子到门的最小距离是多少,我现在最多可以放800,但好像某规范要求是1000,不太确定?

全部回答(81 )

  • udsniper
    高压柜离墙间距不小于一米,因为停电检修时要封地线,柜后要站人检修。柜子两侧离墙间距小了穿母排也困难呀~如果跑送电手续的人业务强的话,800也没问题的
    2013-09-18 21:52:18 来自 PC 评论 举报
  • zfhwlr
    呵呵,高压双排背对背1000mm,其他800mm。见建筑电气常用数据04DX101-1,页4-1。
    2013-09-17 11:36:17 来自 PC 评论 举报