设计中遇到的问题:建筑照明每条光带由 LED大功率线型灯(10W/m,12v),共15套,通过3*1mm2公母接头串接。设想每条光带就近配备一套开关电源S-210-12,开关电源效率为83%,210*83%=174.3W〉(10w*15=150W)。3*1mm按电流载流量16A计算,174.3/12=14.5A,应该满足的请问:1、对压降不知道满足否?压降该如何计算? 2、若压降不满足的话,线径应为多少?