土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【典型案例分析】为什么电动机零序保护会动作?(已在20楼公布分析结果)

【典型案例分析】为什么电动机零序保护会动作?(已在20楼公布分析结果)

发布于:2010-11-15 15:34:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台高压给水泵电机,采用6kV中置柜供电,投运6年来一直运行良好。某日,现场反应该泵无法启泵。维护人员到变电所检查发现:1、断路器在试验位置分合良好;2、断路器在工作位置带电机合闸时零序保护动作跳闸;3、检查电机及电缆回路,绝缘良好,不存在单相接地问题;4、综保试验合格,综保没有问题。

电流接线图.JPG

从上面的接线图中,你能发觉其中存在的问题吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-18 10:18 编辑 ]

电流接线图.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    呵呵,楼上没有具体的分析啊!
    2010-11-19 14:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhaolei6362622
    看了20楼的答案。其实我在9楼就已经说的很清楚了:hug: ,其根本原因就是零线断线或接触不良呀!:lol :victory: 怎么才给我加5分呀?:Q :(
    2010-11-19 12:26:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【看图分析2】正反转电机控制图,看看是否合理!

下图中是一个正反转控制图,分析一下,看看设计是否合理!

回帖成功

经验值 +10