土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气一二层热三四层不热的原因?

暖气一二层热三四层不热的原因?

发布于:2010-11-15 15:26:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一共四层楼,上个供暖期,暖气正常,这个供暖期出现了问题:
一二层暖气正常,三四层暖气不热,四层的供水压力位1.6mpa,
放水也有压力,但是就是不循环。
这是管网末端,今年前面新增加两栋楼。
是什么原因造成这种现象呢?顶层的暖气压力也有1.6mpa,
说明和外网没有多大关系吧?
还有就是管道堵塞了?
怎样处理这种情况。
入户没有安装压力表。
图纸

[ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-16 12:43 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 红牛21
    红牛21 沙发
    循环压力只有5000Pa不够 ,至少得有 30000Pa 你每个回路都有五六个暖气包 如果你的数据准确的话 就是这个问题
    2010-11-29 09:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 板凳
    有水声是系统内有空气,自动排气阀失灵,不能正常排气。
    停热后又会进空气,那就是膨胀水箱的问题了。膨胀水箱缺水,或者水位到不了三楼,停热后水收缩而进空气。下次供热,排气阀又不灵,只好靠手动,这样太痛苦。
    这个系统真得改一下。
    2010-11-29 09:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生活热水补水泵及循环泵流量相差很少?

本人通过相关课件上得知,开式热水系统的补水泵流量应根据热水供热系统的最大设计用水量和系统正常补水量之和确定,而循环水泵流量是不是就是供热系统的最大设计流量?这样的话补水泵的流量比循环水泵的流量只多了一点正常补水的水量,正常补水的水量最多为循环水量的1%,所以很小,这么看来补水泵的流量和循环水泵的流量就是长差很少,是这样吗?哪位大侠帮忙解释一下,谢谢~

回帖成功

经验值 +10