土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气一二层热三四层不热的原因?

暖气一二层热三四层不热的原因?

发布于:2010-11-15 15:26:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一共四层楼,上个供暖期,暖气正常,这个供暖期出现了问题:
一二层暖气正常,三四层暖气不热,四层的供水压力位1.6mpa,
放水也有压力,但是就是不循环。
这是管网末端,今年前面新增加两栋楼。
是什么原因造成这种现象呢?顶层的暖气压力也有1.6mpa,
说明和外网没有多大关系吧?
还有就是管道堵塞了?
怎样处理这种情况。
入户没有安装压力表。
图纸

[ 本帖最后由 hufei551 于 2010-11-16 12:43 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 红牛21
    红牛21 沙发
    循环压力只有5000Pa不够 ,至少得有 30000Pa 你每个回路都有五六个暖气包 如果你的数据准确的话 就是这个问题
    2010-11-29 09:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 板凳
    有水声是系统内有空气,自动排气阀失灵,不能正常排气。
    停热后又会进空气,那就是膨胀水箱的问题了。膨胀水箱缺水,或者水位到不了三楼,停热后水收缩而进空气。下次供热,排气阀又不灵,只好靠手动,这样太痛苦。
    这个系统真得改一下。
    2010-11-29 09:17:29