土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选配电柜,配电柜的选型

如何选配电柜,配电柜的选型

发布于:2010-11-15 13:11:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 常在设计中要用到不同的 配电柜 ,但是选择什么样的配电柜不是很清楚!!
  比如说:都是出线柜(手册不在身边,编号就不说了),有的是2路出线,有的是4路出线,有的是6路出线,到底选什么样的比较合适??有什么样的标准?有什么样的依据?还有,无功补尝如何选?选多选少会什么不妥?
  解答:通常用户的配电系统都是请专业的设计单位为你设计了的,通常国内的低压开关柜( 配电箱 )按结构分有三种:其一是固定柜,如GGD2\GGD3等,其二是抽屉柜,典型如GCS\MNS等,其三是最近些年提出的固定分隔式,即开关插入式的柜型;通常的价格呢,固定柜,如GGD2较低,抽屉柜较高,固定分隔式不太确定但比固定柜高.至于回路数,视你的配电室及配电回路有关系,如果配电室宽裕,则配电柜可以做的宽点,回路可以多装点,否则就少点,回路是可以作适当的调整的,并非是一成不变的..
  对于低压无功补偿柜,如果可以的话提供你的设备参数后是可以计算得出来的,便如果计算不便的话可以按 变压器 容量的30%~40%来选配(在GB50227标准中是按15%~25%配置,但实际使用中宜放一定的余量)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mchg
    mchg 沙发
    2016-12-14 09:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • 皇家扑克
    皇家扑克 板凳
    赞!......
    2016-12-13 17:32:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室变配电站的位置设置问题

本人见过不少地下2层的地下室,总变配电房设置在负一层和负二层的都有,我就有些不知道到底哪种更合理:1、设置在负一层:符合民规4.2.2条(不宜设置在地下室最底层),但是经常避免不了对一层的影响(噪音和温升),我亲身经历过,由于这个问题,一楼的住户跑到建委去告状,坚决要退房,把设计院和开发商整的头大。2、不存在上述问题,但是可能有积水等问题,所以不符合规范的要求请教高手,哪种方式相对弊少利多?(在其他条件相同的情况下)

回帖成功

经验值 +10