此三层消防站,框架结构,7度(0.15g)三类场,0.5风
还算规矩,但是出屋面有一8米高单片墙,宽600,长7000。框架上去,后填砌块。平面内问题不大,平面外没法解决。位移过不去

纠结的方案.jpg


建筑立面.jpg


建筑立面图2.jpg


建筑平面3层.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cszntd
    cszntd 沙发
    个人意见,如果是因为出屋面的那片墙位移过不去,就改用钢柱
    2010-11-18 14:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • pqdaoqi
    pqdaoqi 板凳
    但感觉如果破坏的话,出屋面的那堵墙会把下部主体结构连累了。
    2010-11-18 13:15:18

    回复 举报