土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:暖气片不热的原因

请教:暖气片不热的原因

发布于:2010-11-14 21:02:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大虾们好!小弟新安装的暖气,自己安装,现在供热了,可是有一组暖气片只要一开回水阀门暖气片就不热,这是为什么啊?暖气片是一米八高,为主管路的第一分支,此分支管路单长约四米,管径为25的PPR管,主管路也是25的PPR管。请教各位大虾了!万望不啬赐教!谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuags
    yuhuags 沙发

    家用暖气片不热的六大原因

        现在暖气片 在人们的生活中被逐步采用,暖气片不热 和安装的选择位置布局有很大的关系,暖气片不热主要有以下几种原因:

        第一、最简单的一种就是把阀门关闭了,只要把阀门打开就好了,这个最常见的。

        第二、就是暖气片中的空气没有放掉,阻住当了水流,使暖气片不能散热,这个也简单。通过排气阀或跑风放气。

        第三、是暖气片的管道走法下进下出的,暖气片只是下边热,上边不热的。由几种可能造成的:1是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,也有的是一半暖气片不热,一半热。也是挡水片的原因造成的。2是没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀们关的小点就好了,下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少。3就是上面存有太多的空气造成。

        暖气安装位置与布局决定暖气片的热度

        第四、家里所有的暖气片前面的热,后面的不热?如果你家的管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭组暖气片其他的就全部不热了。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵。其它没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些笨蛋中的笨蛋干的。

        第五、并联管道中的暖气片有的不热和热的不均匀主要是阀门没有调节好,还有就是管道用的不够粗,达不到标准暖气片也会不热,一般100平房的房间以下需要6分的管道就可以了,但最低水流量要达到h/49公斤。100到180平房需要1寸的管道,这种管道走法是有好处的,就是可以随意调整那组暖气片的温度和房间的温度。就是一开始要管道工要求给调整好了。还有最坏的一种就是把管道内壁施工时变小了或堵了也会不热,这是没有办法解决的。

        第六、暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用 ,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成上进下出,或下进下出。

    微信图片_20180612084713.jpg6e5360cc17e19c42a64d158136d59c76_wKhQw1g0DHyECKPqAAAAADtGaho288.jpg04.jpg微信图片_20180610114629.jpg

    2019-03-05 08:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • 口天
    口天 板凳
    你说的不热的暖气片肯定是最后一组,这说明你家水箱里没水了,或者不够用了,把水加足就行了。
    2011-03-17 17:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖系统,板换一次侧温差范围应该多少合适?

在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。

回帖成功

经验值 +10