土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 单相路灯配电变压器与公用配电低压系统公用N线问题

单相路灯配电变压器与公用配电低压系统公用N线问题

发布于:2010-11-14 18:00:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单相路灯变D10-10/0.22kV,二次侧线圈尾端直接接地,并且直接与公用0.4kV系统N线相连,对吗?单相路灯配电系统应该如何设计?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • deking999
    deking999 沙发
    a5a5a 发表于 2010-11-16 10:24 1、二次侧末端接地,对的。——自耦变压器,输出端需要接N。2、直接与公用0.4kV系统N线相连——不应该。路 …这位兄弟很专业,每个路灯都要单独接地的,并且整条线路上灯都有偏铁做的PE贯通
    2013-03-01 13:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • 马嘉明
    马嘉明 板凳
    学习了!!
    2013-02-21 10:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器手车问题请教

我厂最近签订一批合同,高压柜为中置式开关柜,PT及避雷器柜采用双手车并带母线接地刀,避雷器手车在上层,PT车在下层,PT选用2大连二互的产品,型号为:JDZXF14-10 10/^3|0.1/^3|0.1^3|0.1/3KV,这种互感器的外型尺寸大概为410(宽)*420(高)*220(深),外型尺寸太大,不知道手车怎么做,请问大家有没有好的的方案?

回帖成功

经验值 +10