KYN28中置柜靠墙布置时,如何预留一次及二次电缆沟?
KYN28中置柜靠墙布置时,如何预留一次及二次电缆沟?
KYN28中置柜靠墙布置时,如何预留一次及二次电缆沟?
看很多设备安装的图集,一次电缆沟都是在KYN28背面。因配电室限制,只能靠墙布置。请问,一次和二次电缆沟应该如何布局?
发布于
2010-11-14 11:22:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
KYN28中置柜(后背)靠墙安装?
后盖如何打开,母线如何安装?电缆在柜内如何接头(人从前面爬进电缆室,躺着紧螺栓)?不可想象!!
电缆沟倒不是大问题,可以在柜下,但要深一点了,人需要爬进去(穿电缆),二次电缆也可以在柜前做沟。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-14 12:15 编辑
]