目 录
一、工程概况 2
二、设计依据及构造要求 2
二、搭设方法及要求 2
三、材料要求 4
四、荷载计算 5
五、卸料平台受力分析及计算 6
六、卸料平台的验收、使用及管理 10
七、其他与外墙双排钢管脚手架要求同 12
一、工程概况
本工程为***房地产开发有限责任公司“***”小区**#楼工程,建设地点位于*******处。工程由***计研究院设计。
工程特点:本工程为剪力墙结构,地下一层地上十一层带阁楼,房屋建筑高度为32.65m,标准层高2.9m,建筑物长51.40m,宽16.80m, 属一类建筑,耐火等级为二级,抗震设防烈度为8度,建筑耐久年限为50年,屋面防水等级Ⅱ级防水耐用年限15年,建筑面积为8892.04m2
施工现场“三通一平”工作已基本就绪, 外地面已做硬化。
二、设计依据及构造要求
设计依据:
1、JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
2、JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》
3、《结构静力计算手册》
二、搭设方法及要求
卸料平台平面大小取决于悬挑钢管的长度、建筑物的柱距以及转运材料的长度。钢管的长度一般为6.0m,考虑挑杆在楼面上支承及斜撑杆的支承,悬挑长度应小于4.5m;建筑物层高标准层为2.9m,柱模板及支模架立杆的长度不会大于2.9m,如果材料较长可在平台呈对角放置。所以我单位所搭设的卸料平台平面尺寸为3.0×4.5m,平台采用斜撑杆及斜拉钢丝绳组成,钢丝绳固定在框架梁上,斜撑杆支立在已浇好的砼楼面梁上(每根水平挑杆设二根撑杆),平台水平挑杆固定在砼楼面上穿过预埋的ф12钢筋卡环并用扣件卡牢。卸料平**立设置,严禁与外脚手架连接。见卸料平台平面及侧面示意图。