土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求解:个地源热泵工程,夏天制冷效果还好,冬天制热效果不好

求解:个地源热泵工程,夏天制冷效果还好,冬天制热效果不好

发布于:2010-11-13 13:49:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在有个地源热泵工程 已经运行两年了 刚开始第一年效果还不错 夏天冬天基本能满足要求 第二年开始 夏天制冷效果也还好 就是冬天制热效果不好 请问各位高手这个是什么原因(另:该地源热泵机组是带热回收行的,一部分处理生活热水)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • titanno.1
    titanno.1 沙发
    LS原因分析得很细。
    虽然机组带热回收做生活热水,如果只是洗浴用热水的话,热水负荷占冷却水的排热量比例很小。因此更可能的还是热平衡问题没有做好。当然有更详细数据就更好分析了。
    2010-12-17 11:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • silken_age
    silken_age 板凳
    这种情况确实需要LZ多提供点资料出来,才好分析。
    不过根据经验,小弟有些不成熟的判断,仅做参考:

    问题:可能是地埋管设计数量不足,或者出现地埋管部分堵塞的情况。
    原因:因为热回收机组(不论余热回收和全热回收)在夏季情况下都可以通过热回收功能减少机组的最大排热量,LZ也反映需要夏天还行,所以我估计效果有,但是一般;而到了冬季,如果是余热回收就会增大机组吸热的最大量,如果是全热回收就会有优先的情况,从总体效果来看,必然对地埋管的能力要求高于不采用热回收的机组。如果选主机按夏季工况,且同时使用系数又低于0.65的情况,很可能因地埋管设计数量不足而造成排热取热不理想。
    检查方法:a)可以观察地埋管的进出水温度及温差,若温差过大,肯定是地源侧流量不足,要检查是不是有管路堵塞;
    b)在夏季工况下,若地源侧进水温度过高,温差不大,有可能是地埋管数量设计不足。冬季工况下,若地源侧进水温度过低,温差不大,也是地埋管数量设计不足。
    2010-12-16 15:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵系统工程技术规范

现在的工程中越来越多的利用到了地源热泵,然而这方面的规范却很少,发上来一个技术规范,希望对大家有所帮助

回帖成功

经验值 +10