一个高层防排烟问题

发布于:2010-11-13 12:03:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个高层防排烟问题
32层高层,下面两层及裙房是商铺,面积大于300平米,请问,按照建筑分类应该划为公共建筑吗?
那么请问,地上3-32层住宅部分靠外墙的合用电梯前室及防烟楼梯间(已经能够满足自然排烟要求)是否应该再设置机械加压送风?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gandr
    gandr 沙发
    高规8.2.1
    除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
    商住楼定义为公建,32层必超50米,所以,按照规范要求,推荐使用机械加压送风
    2010-11-24 22:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳


    暖通应该了解相关知识,但是在建筑定性上,每个专业不应自己理解。应该服从于建筑专业的定性,所以这个问题讨论下可以,但是确定的定性,楼主应向本项目的建筑专业确认。
    2010-11-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同0