土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教关于变电站接地问题
求教高手:
在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?

全部回答(3 )

  • laotan_1980
    不知道你的66kV侧有没有接电源?是不是不接地系统?
    如果是不接地系统,就不要考虑了。
    如果是接地系统,而且还接有电源,还是要考虑66kV系统。
    2010-11-15 16:39:15 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    没有弄清楚楼主计算短路电流的意图,计算入地短路电流是干嘛的?请指教!
    2010-11-13 11:10:13 来自 PC 评论 举报