土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2*250KW水泵不能同时启动

2*250KW水泵不能同时启动

发布于:2010-11-13 08:59:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

全部回复(186 )

只看楼主 我来说两句
  • helinhuzh3
    helinhuzh3 沙发
    楼上二位说的有道理。如果变压器只给这两台电动机供电,那么还有办法:
    1)调整变压器档位,提高变压器输出电压。
    2)调整变压器安装位置。变压器安装在控制柜附近。:)
    2013-10-21 10:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    来看看高手真多,有好多解决方法啊,学习了。
    2013-10-18 12:43:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 本风机图纸的规格型号为风机9-26N016D-250KW,右旋90度,配套电机为Y355M-4-250KW,1450r/min。风机为右旋90度。此风机配套除尘器上用的。...
  • 变电所水泵启动图纸
    本图纸为变电所水泵房启动图纸,图纸包括:水泵控制原理图等,内容详细,可供网友下载参考。
  • 这个模型采用AUTOCAD2007版本设计,设计的250KW变压器模型,变压器初级电流是250000V/10000=25A,按1.2倍选取断路器,是30.5A.次级额定电流是360.8A,含参数,可以
  • 92DZ1四台冷却(冻)水泵启动原理图
    其中主要包括降压启动、全压启动等设计方案,仅供参考使用。
  • 水泵启动CAD图纸
    供水泵软启动图纸包含 供水泵软启动图纸 等可供下载参考
  • 某变电所水泵房CAD启动
    本资料为某变电所水泵房CAD启动图,图纸包括水泵控制原理图,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 三台排水泵全压启动设计图
    本资料为三台排水泵全压启动设计图,包含三台排水泵全压启动设计图一,三台排水泵全压启动设计图二,三台排水泵全压启动设计图三,三台排水泵全压启动设计图四,欢迎下载!
  • 水泵启动控制原理图,本图介绍了多种水泵的启动原理控制,有直接启动,软启动,自耦启动等,可控制的有一台,一备一用的两台式,三台两备一用式等多种控制形式,欢迎下载参考,电控图每个设计者思路不同,会有差异,
  • 空调水泵启动一用一备CAD
    空调水泵软启动一用一备CAD
  • 最新的供水泵启动图纸
    本资料为最新的供水泵软启动图纸,包含供水泵软启动图纸等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 92DZ1三台冷却(冻)水泵启动控制图
    其中主要包括降压启动、调压启动、全压启动等设计方案,仅供参考使用。
  • 水泵星三角降压启动(一用一备)
    本资料为给水泵星三角降压启动(一用一备),含给水泵星三角降压启动(一用一备),欢迎下载!
  • 四台冷却(冻)水泵三用一备的几种启动方式,图纸包含五种启动方式的控制电路,分别是:自耦降压启动,单软调压启动,全压启动,双软调压启动,星三角启动等,cad2007以上版本打开,欢迎下载。...
  • 多种消防供水泵启动控制图,图中介绍了应急消防泵的常备启动方式控制吸纳路途,包含三种启动控制模式,分别是常规以备一用模式,自耦降压启动控制模式,星三角启动控制模式,欢迎下载,详细说明见图纸,cad200
  • 160kva变压器及水泵软启动图纸,包含低压系统图、软启动原理图、照明平面图、变压器安装图、接地防雷图、变压器接地图纸,是完整的泵站电气图纸...
  • 本风机图型号为风机Y4-73-18D,6-250KW,右旋45度,配套电机为:Y355L-6山西变频,转速960rpm,流量Q=154162-217983m3/h,全压P=2782-3582Pa。..
  • 制冷剂低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排入冷凝器,在冷凝器中制冷剂放出热量使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体,高压液体蒸发器后在低压下蒸发,吸收周围的热量从而达到降温目的。其中制冷系统是利用逆向循环
  • 水泵启动设计图纸
    本次设计中采用远程控制方式,设计时仅供参考使用。
  • 两台套55KW水泵启动全套图纸
    包括软启动原理图、动力平面图、变压器安装图、照明、接地防雷等图纸
  • 92DZ1单双台排水泵启动原理图设计
    其中主要包括降压启动、全压启动等设计方案,设计时仅供参考使用。

阅读下一篇

电话分线箱是怎么接线的?

电话分线箱是怎么接线的?复接是怎么接法?

回帖成功

经验值 +10