正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(63 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
1、中小型发电机出口一般应装设隔离开关;2、在出线装设电抗器的6-10kV配电装置中,当向不同用户供电的两回路共用一台断路器一组电抗器时,每回线上各装一组出线隔离开关;3、中性点直接接地的自耦变压器中性点接地不必装设隔离开关。请问上述三条规定各源自于哪些规范/手册上的要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句-
cheng-snksh
沙发
楼主的做法本身就存在不规范,两条不同规格的电缆不能相并,材质不同的电缆不能相并;会因截面大的电缆载流量大或铜的纯度高载流量大,截面大,线路电阻小,末端负荷大时会烧毁电缆。
2017-07-27 08:25:27
赞同0
-
czywqa
板凳
以上各位的建议都不错我表示赞同。还是提个建议,根据你给的数据两路输出最好接一个断路器上,开关容量也够。从安全角度上也符合要求。一旦发生哪一位操作..........!如果感觉一个断路器容量不可靠,可将断路器换成一个250A或300A的。
2010-11-27 17:49:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报