土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆偏流问题~求解

电缆偏流问题~求解

发布于:2010-11-12 21:35:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们单位 变电所至锅炉房 采用双电缆并联的方式
变电所2个空开(200A)下接俩条4铝芯电缆(3*120,1*70) 锅炉房把这两条电缆压到一起
现在有个问题就是:有一天出现严重偏流
故障数据如下:电缆A(U:55安 V:110安 W:55安)
电缆B(U:45安 V:5 安 W:45安)
第二天又出现如下故障:电缆A(U:40安 V:55安 W:40安)
电缆B(U:40安 V:35安 W:40安)
我不知是什么原因 特请高手指教~不胜感激~ 单位没有测电缆仪器

11月16日测得数据 电缆A U:27.4A V:29.3A W:25.3A N:0.3A
电缆B U:23.7A V:27.8A W:24.7A N:0A


[ 本帖最后由 qq273581314 于 2010-11-18 14:29 编辑 ]

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • cheng-snksh
    cheng-snksh 沙发
    楼主的做法本身就存在不规范,两条不同规格的电缆不能相并,材质不同的电缆不能相并;会因截面大的电缆载流量大或铜的纯度高载流量大,截面大,线路电阻小,末端负荷大时会烧毁电缆。
    2017-07-27 08:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • czywqa
    czywqa 板凳
    以上各位的建议都不错我表示赞同。还是提个建议,根据你给的数据两路输出最好接一个断路器上,开关容量也够。从安全角度上也符合要求。一旦发生哪一位操作..........!如果感觉一个断路器容量不可靠,可将断路器换成一个250A或300A的。
    2010-11-27 17:49:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高压隔离开关装设地点和方式的规范来源

1、中小型发电机出口一般应装设隔离开关;2、在出线装设电抗器的6-10kV配电装置中,当向不同用户供电的两回路共用一台断路器一组电抗器时,每回线上各装一组出线隔离开关;3、中性点直接接地的自耦变压器中性点接地不必装设隔离开关。请问上述三条规定各源自于哪些规范/手册上的要求?

回帖成功

经验值 +10