一台压缩机功率130w的制冷系统,如图所示,水箱中充满水,水箱中铜管即为蒸发器,正常运行时铜管处会结冰,现在想测量此机的制冷量,结冰之后 因为冰是沿铜管结的,无法准确测量冰量是多少,那么该如何准确测量其制冷量呢??
发布于
2010-11-12 16:58:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
pcliang
同意5楼的朋友,测水温较好
2010-11-28 16:38:28
来自 PC
评论
举报
wenge0408
压缩机在一定的工况下有一定的制冷量,当条件改变或许制冷量就不一样了,比如如果是处于空调工况制取冷水制冷量40KW,如果以上试验时,蒸发温度就肯定是0°以下了,而且结冰增加了传热阻力,因此蒸发器传热能力下降,导致此时的制冷量肯定是低于40KW的。
没工况光谈制冷量没有现实意义。
2010-11-26 00:58:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
renxingshui
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
54
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
返回版块
4.02 万条内容 · 143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(25 )
没工况光谈制冷量没有现实意义。