土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 探讨有关变频供水半径的问题...

探讨有关变频供水半径的问题...

发布于:2002-07-06 18:18:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在小区或其他时用水量变化较大的区域,较多的采用了变频供水技术。那么,变频供水的服务半径可以多大(5km?10km?),服务半径受哪些因素的影响?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaobing
    xiaobing 沙发
    哪位请告诉我,天津自来水公司对每座泵房的供水服务面积有规定吗
    2003-02-28 09:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • antu2000
    antu2000 板凳
     按照上海市自来水公司的供水安全性要求,每座水泵房的供水服务面积不允许超过5万m2,则大约450户居民,按每户3.5人计算,则总用水人数1575,按照上海"十五"住宅标准(DGJ08-20-2001,J10090-2001)规定"住宅每人最高日生活用水定额不应小于230L",可取300L/(人·d)。又根据《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第1.6.1中的方法,有以下的公式:
    Qh = KhQd/T
    式中 Qh-最大小时生活用水量(m3/h);
    Qd-最高日用水量(m3/d);
    T-每日(或最大班)使用时间(h/d);
    Kh-小时变化系数,本市可取2.2。
    则:
    2003-02-27 22:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位同行,请教问题。

message

回帖成功

经验值 +10