土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看一下这几个系统图有什么不妥(新上传图片)

看一下这几个系统图有什么不妥(新上传图片)

发布于:2010-11-12 13:32:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
麻烦各位帮看一下这几个系统图无论是从画法上还是从开关,电缆的选用上以及数据计算上都有什么不妥。请各位多指教。

[ 本帖最后由 dcl1979 于 2010-11-12 15:31 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    路过,学习中
    2015-10-13 08:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • wyzx2010
    wyzx2010 板凳
    1图:既然为进线单相加PE线,即采用了TN-S系统,为何在进AL1箱时还要重复接地?
    去AL2箱缆线无保护。
    2010-11-14 11:42:14