【有奖抢答】变压器送电时有很大励磁涌流,为什么差动保护不会动作?
【有奖抢答】变压器送电时有很大励磁涌流,为什么差动保护不会动作?
变压器在送电过程中,在合变压器电源侧开关时,会有很大的励磁涌流,该电流可以达到额定电流的5-8倍,而且只在电源侧有,负荷侧没有,所以变压器两侧的CT会检测出很大的差动电流。但为什么有这么大差流,变压器的差动保护却不会动?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:02 编辑
]
发布于
2010-11-12 11:23:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
electricity
二次谐波制动!!!!!!!!!!!!!!!!!
2014-11-21 14:08:21
来自 PC
评论
举报
linfangxun
差动没投,所以不动作
2011-03-30 10:38:30
来自 PC
评论
举报