土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【有奖抢答】变压器送电时有很大励磁涌流,为什么差动保护不会动作?
变压器在送电过程中,在合变压器电源侧开关时,会有很大的励磁涌流,该电流可以达到额定电流的5-8倍,而且只在电源侧有,负荷侧没有,所以变压器两侧的CT会检测出很大的差动电流。但为什么有这么大差流,变压器的差动保护却不会动?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:02 编辑 ]

全部回答(11 )

  • electricity
    二次谐波制动!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2014-11-21 14:08:21 来自 PC 评论 举报
  • linfangxun
    差动没投,所以不动作
    2011-03-30 10:38:30 来自 PC 评论 举报