本地现在还有用双柱单笼的物料提升机(龙门架),在使用过程中要搭设防护架,对高层而言,这种50m以上的防护架,实在是够烦,也没个


具体的荷载规定,稳定性计算肯定是不过,还要硬着头皮作.我记得规范上是说高架提升机使用封闭吊笼的情况下对外防护架没有强制的要求啊,到底作不作呢?求高手解答.
qq:691724256

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 碧野南山
    碧野南山 沙发
    按落地双排钢管脚手架和悬挑脚手架分段搭设,设计计算是按JGJ130的要求来的。
    2011-04-10 22:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • 筛糠
    筛糠 板凳
    本地目前是搭设全封闭的外防护架,如若不然,架体维护只是用安全网、加密目网要如何张挂呢?
    2010-11-15 22:04:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多