多塔位移比切开算,偏心扭转严重,如何解决?
多塔位移比切开算,偏心扭转严重,如何解决?
多塔位移比切开算,偏心严重,如何解决?3个塔楼+3层地下室,第一层地下室为3面有土,一面无土,故形成了一层大裙房的多塔结构,由于群房顶覆土重,和上消防车,导致切开算时单个多塔的这一层质心和刚心偏心率过大,导致位移比超了1.5,这个问题大家是如何解决的?
发布于
2010-11-12 11:06:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
ststat1
多塔位移比切开算,偏心严重,如何解决?3个塔楼+3层地下室,第一层地下室为3面有土,一面无土,故形成了一层大裙房的多塔结构,由于群房顶覆土重,和上消防车,导致切开算时单个多塔的这一层质心和刚心偏心率过大,导致位移比超了1.5,这个问题大家是如何解决的?
2010-12-07 13:13:07
来自 PC
评论
举报
以梦为马的猪
在平面布局上多下点功夫,底部扭转位移比超限较为常见,不规则是一个原因,剪力墙的平动位移收敛较快也是一个原因,但超过1.5说明布局有问题。