土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求解洁净室压力变化

求解洁净室压力变化

发布于:2010-11-12 10:14:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
某药厂工程,正在施工验收阶段。暖通设置形式为MAU+AHUs,新风机组集中处理新风,然后再送至下游的若干空调机组。为控制洁净室压差,系统末端设置了妥思的变风量风阀。系统平衡后,房间压力也稳定,在验收测试时也未出现问题。另洁净室设置了独立的监测系统,包括房间压力的监测。
现遇到一奇怪的现象,如下。房间压力绝大部分时间内都非常平稳,当有人员活动时,监测系统上的压力显示也能正确反应。但有两天夜里,不是每天夜里,压力出现某名变化,整个装置,不是某一空调系统,的房间压力整体下移,并持续几小时,到早上压力又有恢复的趋势。另从压力下移的几小时数据来看,房间压力的波动依然被控制着,但数值不对。比如设计压力为30+/-5Pa,压力不合格时为15+/-5Pa。现在可以确认,那两天夜里,现场没有任何生产和施工活动。
请问各位同学,该如何解释这种现象。是自控系统的问题吗?我们检查了,自控系统从程序到设定值未有变化过。还是什么其他的原因,求解。
另附上土木币20以表感谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • geminixu
    geminixu 沙发
    谢谢LOPPLU,最佳答案就给你吧
    2010-11-15 08:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • geminixu
    geminixu 板凳
    防冻报警那一块确实有问题,可能会造成夜间降温时,新风阀关闭。周五已经修正了控制,经过两天的运行,尚未出现新的问题。
    2010-11-15 08:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解洁净室压力变化

