求助:高炉软水处理
求助:高炉软水处理
公司新建高炉使用软水,小弟未做过高炉软水系统,请教各位大大有无相关资料提供下
具体有以下问题
1、软水制取?是否与电厂软水等的制取一样?
2、高炉软水水质控制指标?
3、水质超标的危害?
4、正常运行情况下的药剂的使用品种,投加浓度等?
5、相关操作规程?
麻烦各位大大帮忙了!
最好能提供实例说明~~~
发布于
2010-11-12 09:54:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dxchang
你说的情况要看实际甲方的要求或你方提供的处理能力给的数据,大设备用RO+混床效果不错,我做过锅炉余热发电项目,要求小于等于0.005mol/L.混床出水电阻大于14M这个测出的硬度基本无法检出。具体情况而定,有需求可以加我QQ聊276453861
2010-11-18 10:16:18
来自 PC
评论
举报
dxchang
锅炉软水指标小于等于0.03mol/L
2010-11-18 10:12:18