土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家讨论下消防的"糊涂帐"....

大家讨论下消防的"糊涂帐"....

发布于:2010-11-11 22:10:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当室内消防系统出现问题或者压力不够时,消防车就可以接上室外消防栓作为供水源再同时接上水泵接合器给室内消防系统提供水源.但是可否由室外消防取水井代替室外消防栓呢?
或者还有另外一种情况:室外消防栓是直接采用市政自来水,那可否不用设消防取水井呢?直接由消防车接室外消防栓作为供水源.(当室内消防系统出现问题或者压力不够时).??
欢迎大家提建议....................:handshake

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jyx51155602
    jyx51155602 沙发
    22楼的应先去学习一下《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,了解消防水池、消火栓、取水口的作用和设置的条件。不要不懂装懂,瞎说话,乱指责人。供室内消防用的防水池通常设在地下室内,如何设取水口?而且容量仅供室内消防用水。室内着火了,要是消防泵用不上,消防车可通过水泵接合器供水。如果室外消火栓的水量不够的话,就应设消防水池贮存一次火灾用的室外和室内的消防用水。按《建筑设计防火规范》8.6.1条要求,当室外给水管道不能满足室外消防用水量时、或消防用水量大于25L/s时,只有一路水源时,才要求设消防水池的。在城市里,设消防水池的地方是很少的,因为市政给水管大都可满足消防要求,按规范要求设室外消防栓供消防车取水就可以了。
    2010-12-01 17:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • tudao2007
    tudao2007 板凳
    取水井是消防水池供消防车抽水用的一个构筑物,也只有消防水池有贮存室外消防用水时才设有的。供室内消防用水的消防水池是不设的。按规范要求,当室外给水管道不能满足室外消防用水量时、或消防用水量大于25L/s时,只有一路水源时,要求设消防水池,贮存一次火灾用的室外消防用水,这个消防水池才设取水井。在城市里,因给水管道可满足室外消防用水量,很少设有这样的消防水池。所以见到的多是室外消防栓。
    2010-11-27 15:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连姜老也说是“新《建规》”,大家都错了?

29#http://bbs.co188.com/content/0_1795243_2.html连姜老也说是“新《建规》”,大家都错了?虽然写下不少、打字速度挺快、但推理和说法能否苟同,想必不用说了吧

回帖成功

经验值 +10