22楼的应先去学习一下《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,了解消防水池、消火栓、取水口的作用和设置的条件。不要不懂装懂,瞎说话,乱指责人。供室内消防用的防水池通常设在地下室内,如何设取水口?而且容量仅供室内消防用水。室内着火了,要是消防泵用不上,消防车可通过水泵接合器供水。如果室外消火栓的水量不够的话,就应设消防水池贮存一次火灾用的室外和室内的消防用水。按《建筑设计防火规范》8.6.1条要求,当室外给水管道不能满足室外消防用水量时、或消防用水量大于25L/s时,只有一路水源时,才要求设消防水池的。在城市里,设消防水池的地方是很少的,因为市政给水管大都可满足消防要求,按规范要求设室外消防栓供消防车取水就可以了。
2010-12-01 17:14:01
赞同0
-
tudao2007
板凳
取水井是消防水池供消防车抽水用的一个构筑物,也只有消防水池有贮存室外消防用水时才设有的。供室内消防用水的消防水池是不设的。按规范要求,当室外给水管道不能满足室外消防用水量时、或消防用水量大于25L/s时,只有一路水源时,要求设消防水池,贮存一次火灾用的室外消防用水,这个消防水池才设取水井。在城市里,因给水管道可满足室外消防用水量,很少设有这样的消防水池。所以见到的多是室外消防栓。
2010-11-27 15:50:27
赞同0