关于电动机无功补偿。。。 求助!急。。。
一台380v220kw6级电机接触器下端并联25*2+16=66kvar电容器,一级开关160A,二级为63、63、40A,第一组25kvar,第二组25kvar,第三组16kvar。电机为星三角启动,电动机开机,1组3组空开跳闸,空开都调换为100A,开机后1组3组还是空开跳闸。各位老师帮忙分析下原因,该怎么解决?十分感谢!
发布于
2010-11-11 21:02:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
ln_gwb2000j
我做过400kw的无功补偿机补,直接启动时候带补偿是可以的,关键是需要限流电抗器,接触器最好要用投切电容专用的接触器,这样应该就可以了,另外需要注意谐波的问题,有时候是需要串联电抗器的。
2011-01-07 14:34:07
来自 PC
评论
举报
一指慢
单独给电动机加的补偿电容不宜与电机同时投入,最好是电机运转正常后再投入电容器。