土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 顶板的承载力问题

顶板的承载力问题

发布于:2010-11-11 20:22:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
200厚地下室顶板,C35、P6抗渗混凝土,龄期2个月,设计荷载取值是5KN/M2,覆土以后是消防车道。现在还没回填土,由于场地条件限制,需要在地下室顶板上通行混凝土车,混凝土车总重大概25吨左右,绝不会超过30吨,车子开到地下室顶板上可行不?顶板承载力会不会有什么问题啊?请前辈们多多指教,现在监理公司给我们下了整改通知单,不准我们过车。:Q

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • caonima007
    caonima007 沙发
    不超设计荷载,绝对没有问题。
    2011-01-05 22:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • h_vincen
    h_vincen 板凳
    顶板回顶的方案可行,最好设置落地满堂架。
    有工地就是通过这种方案拆除立于基坑内塔吊的。
    2011-01-05 13:00:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于钎探认知

构造线那位哥们说的很有道理!!钎探的主要目的就是检测地基的 但我认为对于钎探点的偏差还是有要求的 要不为什么要规定间距呢 如果打钎不均匀 肯定会影响钎探结果的 我也希望那位朋友如果知道钎探点偏差要求的 就在这里发表一下 大家互相学习另外这位哥们还说的有道理 就是咱们都是来学习的 要注意自己的言语 毕竟咱都是求知者嘛!!! 不过那位哥们说话随意 也可能是把大家当朋友才这样说的 大家说对吗? 呵呵 :lol

回帖成功

经验值 +10