35中性点消弧线圈带了一套中电阻小电流选线系统,10侧线路是否能接在此选线系统上?
35中性点消弧线圈带了一套中电阻小电流选线系统,10侧线路是否能接在此选线系统上?
如题 谢谢各位
发布于
2010-11-11 17:54:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
支持2楼!
各个系统的中性点必须分开,且各个系统的电容电流也不同,消弧线圈也好,接地电阻也一样,是根据接地电流大小配置的,就是把35KV的接地电阻拿过来用在10KV上也是不行的,更不能共用了。
2010-11-17 17:47:17
来自 PC
评论
举报
shijian1981
哈哈,10KV一般是不接地或者小接地比较多吧,中阻嘛............还真很少见:lol
2010-11-17 14:33:17
来自 PC
评论