正在做一大型商业项目,高压只有一路进线,第二电源要靠柴油发电机组解决,可是有很多平时、消防合用的空调机组,容量合计350KW,如果火灾时不切掉这些非着火区域的合用机组,直接会导致柴油发电机组安装容量的增加,您是如何考虑得呢?

全部回答(7 )

  • 暖风
    如果是大型项目,一般此时非火灾防火分区的消防兼平时排风风机可以通过BA 镂控系统,停止运行
    2011-08-31 22:54:31 来自 PC 评论 举报