土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 在火灾时,非着火区域的平时、消防合用风机,切掉吗?
正在做一大型商业项目,高压只有一路进线,第二电源要靠柴油发电机组解决,可是有很多平时、消防合用的空调机组,容量合计350KW,如果火灾时不切掉这些非着火区域的合用机组,直接会导致柴油发电机组安装容量的增加,您是如何考虑得呢?

全部回答(7 )

  • 暖风
    如果是大型项目,一般此时非火灾防火分区的消防兼平时排风风机可以通过BA 镂控系统,停止运行
    2011-08-31 22:54:31 来自 PC 评论 举报
  • tjch1219
    学习了各位谢谢。
    2010-11-18 12:52:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10