我有个朋友在飞利宾,当地的电压是110V的,那三相的电压是多少V 啊?还有变压器的额定电流要怎么算啊?谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
显见,将GGD应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中应当是有问题的,哪怕是GGD3也已经到达临界。
那么GCK怎样呢?GCK的水平母线额定电流为1600~3150A,短时耐受是80kA,峰值耐受是175kA。显然,GCK应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中没有问题。
再看GCS,按照Fan0810所给的数据来看当然没有问题。
顺便我们再来看看其它几种柜型的参数:
ABB的MNS水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
西门子的SIVACON水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
施耐德的OKKEN水平母线额定电流最大6300A,短时耐受150kA,峰值耐受330kA。