土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 咨询!关于地下配电室的问题

咨询!关于地下配电室的问题

发布于:2010-11-11 11:41:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • worufuping
    worufuping 沙发
    上文摘自:旺点,推荐旺点电气有个帖子:开关柜制造技术的相关一些问题。里面将的很详细
    2011-10-07 17:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • worufuping
    worufuping 板凳
    GGD分为A\B\C三种规格。GGD1A的额定电流是1000A,GGD1B是600A,GGD1C是400A,三者的短路开断电流均为15kA,短时耐受是15kA,峰值耐受是30kA;GGD2A的额定电流是1500A,GGD2B是600A,GGD2C是400A,三者的短路开断电流均为30kA,短时耐受是30kA,峰值耐受是63kA;GGD3A的额定电流是3150A,GGD3B是2500A,GGD3C是2000A,三者的短路开断电流均为50kA,短时耐受是50kA,峰值耐受是105kA。
    显见,将GGD应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中应当是有问题的,哪怕是GGD3也已经到达临界。
    那么GCK怎样呢?GCK的水平母线额定电流为1600~3150A,短时耐受是80kA,峰值耐受是175kA。显然,GCK应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中没有问题。
    再看GCS,按照Fan0810所给的数据来看当然没有问题。
    顺便我们再来看看其它几种柜型的参数:
    ABB的MNS水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
    西门子的SIVACON水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
    施耐德的OKKEN水平母线额定电流最大6300A,短时耐受150kA,峰值耐受330kA。
    2011-10-07 17:45:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教外国110V的电压问题?

我有个朋友在飞利宾,当地的电压是110V的,那三相的电压是多少V 啊?还有变压器的额定电流要怎么算啊?谢了

回帖成功

经验值 +10