我有个朋友在飞利宾,当地的电压是110V的,那三相的电压是多少V 啊?还有变压器的额定电流要怎么算啊?谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
worufuping
沙发
上文摘自:旺点,推荐旺点电气有个帖子:开关柜制造技术的相关一些问题。里面将的很详细
2011-10-07 17:46:07
赞同0
-
worufuping
板凳
GGD分为A\B\C三种规格。GGD1A的额定电流是1000A,GGD1B是600A,GGD1C是400A,三者的短路开断电流均为15kA,短时耐受是15kA,峰值耐受是30kA;GGD2A的额定电流是1500A,GGD2B是600A,GGD2C是400A,三者的短路开断电流均为30kA,短时耐受是30kA,峰值耐受是63kA;GGD3A的额定电流是3150A,GGD3B是2500A,GGD3C是2000A,三者的短路开断电流均为50kA,短时耐受是50kA,峰值耐受是105kA。
2011-10-07 17:45:07
赞同0
加载更多回复 举报
显见,将GGD应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中应当是有问题的,哪怕是GGD3也已经到达临界。
那么GCK怎样呢?GCK的水平母线额定电流为1600~3150A,短时耐受是80kA,峰值耐受是175kA。显然,GCK应用在变压器容量为2000kVA的低压系统中没有问题。
再看GCS,按照Fan0810所给的数据来看当然没有问题。
顺便我们再来看看其它几种柜型的参数:
ABB的MNS水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
西门子的SIVACON水平母线额定电流最大6300A,短时耐受100kA,峰值耐受250kA;
施耐德的OKKEN水平母线额定电流最大6300A,短时耐受150kA,峰值耐受330kA。
回复 举报