土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 厂房好多裂缝

厂房好多裂缝

发布于:2010-11-11 10:05:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
各位大虾:我现在在一间厂里任厂房工程师,主要负责厂房结构安全,由于此厂为89年的老厂房,现在有很多的裂缝,而且部分楼板有较多的蜂窝,大家能否分析下是什么原因和怎么解决吗?
1。此厂房设计为两层,后来在天面的一半加了一层用彩钢板搭起的办公室,所有的办公人员都在这里办公;一半安装了震动较大的抽风机之类的设备,虽然做了一些减震措施,但是仍然能感觉到楼板的震动,此层楼板已经出现了较多的裂缝。
2。另一栋厂房原设计为三层,后来在上面加了一层钢结构,墙体为彩钢板,里面放置震动较大的空压机,梁上已经有很多的规则性的裂缝,后来经房屋检测用四面全包的方法对梁进行加固,但是楼板上面的空压机要移走,似乎不是很现实,因为厂里一直在生产,大家有没有好点的加固方案呀?
3。有一栋新建五六年的宿舍楼,在梁底已经出现较多的斜裂缝,但是承载应该是没有问题的,大家能否帮忙分析下是什么原因吗?
谢谢大家,以上是我现在遇到的较大的几个问题,我要写报告给领导,不知从何说起,麻烦大家给点意见,再次感谢!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • axiuge
    axiuge 沙发
    1.宿舍楼的梁裂缝在离梁端部40CM左右的地方出现的成45度角左右的裂缝,在梁的中间也有部分的垂直梁的裂缝
    2。厂房的荷载经房屋检测公司进行复核后确定没有问题,只是由于机械的震动产生的裂缝,在二层梁倒没有发现在此类裂缝。
    2010-11-11 20:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • 李小庄
    李小庄 板凳
    在原来屋面上加一层后放了较重的设备,那么,活荷载值而了大幅的提高,原来屋面荷载基本上为50KG/M2,上人的话是200公斤每平米,上了设备后,最少也得400KG/M2,荷载大幅增加,原设计中,结构的承载能力肯定是不够的,出现了裂缝很正常,不出现才不正常。
    现在要做的,就是找出原来设计图纸和计算书,按新荷载重新计算出需要加固的部位,进行粘钢及粘碳纤维等措施,然而这些措施要以原计算为基础,光靠检测是检不出来的。
    宿舍楼梁底的裂缝,得需要你描述出分布部位和形状走向,才好判断是哪方面出了问题。
    2010-11-11 10:39:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。