发布于:2010-11-11 08:41:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我们有个项目,桩基工程中,要求工程桩进入中风化层1米,而现场地质比较复杂,中风化层起伏不定,标高从-34M~-65M都有,这导致了勘探单位提供的地质报告根本没有实际指导意义。在现场实际施工过程中,施工单位说钻不下去了已经进入了中风化层,而监理单位对照地质报告说标高没到要求继续往下打,可关键是即使是相差不远的两根桩的下面中分层分部也都不一样啊!
在这过程中,提出了一些方案:
1、看钻孔速度,如连续1小时钻进小于0.2米表示进入了中风化层。可是监理有意见了,说如果施工单位故意放慢钻孔速度怎么办?
2、钻到一定深度,取样现场鉴定。但问题是这个鉴定要谁来判定?谁也不想担这个责任,而且费时费力,影响进度。
3、施工单位要求业主所有桩原位附近取孔勘探,施工单位就可以参照标高来施工了。但怎么费钱、费时、费力的事情业主明显是不同意的。
这种情况到底怎么样才能保证工程质量?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报