土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机保护的问题

电机保护的问题

发布于:2010-11-11 08:34:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我才接触电机的控制,不知道要控制一台普通单向电机的启动和停车应该有那些保护措施。
我自己想的是用接触器来控制(不知道像这样简单的控制需不需要接触器);
然后我的保护是一个保险和一个热继电器(不知道就这两种保护可不可以)。
还有一个问题是保险的选择:我的电机是单向电机是以。0.375KW的,考虑到有起动电流我想选的保险的电流是5A的.
请各位高手们指教一下我这样选择有没有问题.

[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2010-11-11 09:30 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hsa8
    hsa8 沙发
    支持2楼的,这种回复方式让人敬佩,对新手来说久旱逢甘露呀!
    2010-11-11 15:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    我才接触电机的控制,不知道要控制一台普通单向电机的启动和停车应该有那些保护措施。
    建议用的马达控制器。什么都有了。

    我自己想的是用接触器来控制(不知道像这样简单的控制需不需要接触器);
    需要接触器,而且就是用接触器。

    然后我的保护是一个保险和一个热继电器(不知道就这两种保护可不可以)。
    可以,这是最简单的要求。但是推荐用空开+接触器+热偶的形式,更安全。

    还有一个问题是保险的选择:我的电机是单向电机是以。0.375KW的,考虑到有起动电流我想选的保险的电流是5A的.
    电流取得大。额定电流大约为0.7A,你用保险,4A都用不了。
    2010-11-11 11:53:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下停机是先减无功到0,还是减有功到0?

谢谢。

回帖成功

经验值 +10